各位大俠,伺服驅動器的脈沖輸入接口分為差分驅動方式和單端驅動方式,單端驅動就是由PLC晶體管輸出能實現,但是差分驅動方式應該由什么來實現呢?難道定位模塊行嗎?請大俠仔細介紹一下差分驅動的原理,以及能實現的部件。謝謝!
分享
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1219 個
工控威望:
1320 點
下載積分:
3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間:
2009-06-09
最后登錄:
2025-05-05
查看qinchenglim的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-05-14 08:25
全看
|
小
中
大
可以簡單這樣理解:一般專用的定位模塊都是差分驅動,電路上標出A+ ,A- pulse+ ,Pulse-等.這樣的驅動電路都是差分驅動的