三相電源與一個零的故障
上一主題
下一主題
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1557 個
工控威望:
1438 點
下載積分:
22806 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間:
2007-12-26
最后登錄:
2024-05-05
查看再見理想的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-05-10 19:01
全看
|
小
中
大
圖片:
電路如下圖,
圖中的T11與N線沒有電壓,N線分別與三相母線R0、S0、T0測量有220V 左右的電壓。
保險器上端T1與N沒有220V電壓,就是保險器下端T11與N線沒有電壓。
保險器絕對是好的,換了好幾個。。。這并不保險絲及保險座的問題。
另外,我無意中在不拆原風機的情況下,用另一個同樣的風機,一條線接在N線上,另一接在T1上,風機不轉。
但是接到R1或者S1上,兩個風機就可以轉。
怎么解釋這個原因?????
[img]Http://www.wentianyingyuan.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
分享
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
354 個
工控威望:
446 點
下載積分:
2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間:
2009-05-20
最后登錄:
2024-02-19
查看gqm的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-05-10 19:44
全看
|
小
中
大
把變頻器的輸入線拆除后,再檢查三相的線電壓以及每相的相電壓,可能的問題出在 T1 的二頭拱頭處。也有可能是線鼻子的連接不良。