大家好!我現在用三菱FX2N-2DA 控制兩臺三菱變頻器 用0-10V和 4-20mA 我也都屏蔽啦 都不理想 怎么辦? 用0-10 V 頻率不穩定 一臺一臺單開 沒問題,兩臺一起開 就有一臺會自己停下來, 用4——20mA 10分鐘后 就報故障 模擬電流異常 應該怎么解決呢?
分享
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1240 個
工控威望:
2873 點
下載積分:
21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間:
2008-06-16
最后登錄:
2025-05-17
查看回憶依然最美的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-05-08 21:45
全看
|
小
中
大
1.模擬量信號線不要和變頻器的輸出線穿到同一線槽;
2.將屏蔽線的屏蔽層接到開關PLC的COM端;
3.在信號線上套上兩個鐵氧體磁環;
4.將變頻器的接地端子正確接地;
5.屏蔽線換成雙絞屏蔽線;
6.將電路中每一路獨立直流電源的負端并聯!
做到以上幾點,估計應該問題不大,要是問題依舊,建議樓主采用通信方式,通信是數字信號,抗干擾能力強!