MR-J2S-40A能用單相220V供電嗎?
上一主題
下一主題
358273433
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
608 個
工控威望:
838 點
下載積分:
1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間:
2010-04-16
最后登錄:
2025-07-23
查看358273433的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-05-08 09:54
全看
|
小
中
大
我廠一新設備有一型號是MR-J2S-40A三菱伺服驅動器,上面標明可用三相220V或單相220V供電,可我不明白能用單相220V供電為什么還要加一變壓器后用三相220V供電。我看說明書上對單相220V供電加了一注釋:MR-J2S-100A以上。意思是說MR-J2S-100A以上的驅動器才能用單相220V供電嗎?請各位指教!非常感謝!
分享
zhy0011520
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
196 個
工控威望:
310 點
下載積分:
985 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間:
2011-03-10
最后登錄:
2025-05-07
查看zhy0011520的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-05-10 22:11
全看
|
小
中
大
可以把220V接R,S點就可以了
分享
zhy0011520
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
196 個
工控威望:
310 點
下載積分:
985 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間:
2011-03-10
最后登錄:
2025-05-07
查看zhy0011520的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-05-29 21:21
全看
|
小
中
大
可以啊,接L1,L2,就可以了啦空著不接