用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
MR-J2S-40A能用單相220V供電嗎?
上一主題
下一主題
358273433
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
608 個
工控威望:
838 點
下載積分:
1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間:
2010-04-16
最后登錄:
2025-07-23
查看358273433的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-05-08 09:54
全看
|
小
中
大
我廠一新設備有一型號是MR-J2S-40A三菱伺服驅動器,上面標明可用三相220V或單相220V供電,可我不明白能用單相220V供電為什么還要加一變壓器后用三相220V供電。我看說明書上對單相220V供電加了一注釋:MR-J2S-100A以上。意思是說MR-J2S-100A以上的驅動器才能用單相220V供電嗎?請各位指教!非常感謝!
分享
cailiang123
CAILIANG
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
407 個
工控威望:
1543 點
下載積分:
18384 分
在線時間: 663(小時)
注冊時間:
2010-01-18
最后登錄:
2024-08-18
查看cailiang123的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-05-08 16:41
全看
|
小
中
大
100以上用3相200V,100以下可以單相運行
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
MR-J2S-40A能用單相220V供電嗎?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院