急停:
緊急停止
在一些設計書看到,急停必須斷開所有電源。
不知這樣是否合理,還是只關閉所有輸出?
停止:
用于一般的程序中止
在PLC程序設計時,怎樣才較合理。
思路1、先在每個自鎖程序的環節里加一常閉觸點,當按下停止按鈕后,全部自鎖繼電器復位。
思路2、利用特殊繼電器中止程序。
思路3、直接斷開PLC電源。
有經驗的朋友給點意見,謝謝!
分享
午夜夢幻
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
202 點
下載積分:
535 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間:
2007-08-10
最后登錄:
2020-09-12
查看午夜夢幻的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-03-07 17:32
全看
|
小
中
大
看情況 適用就是合理的。 譬如某種情況 停止只是關閉電機 急停的話還可能需要輸出制動信號