深井泵 45KW 控制柜到泵距離850米 多大的電纜
上一主題
下一主題
xbc5620924
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
226 點
下載積分:
561 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間:
2010-08-06
最后登錄:
2022-11-24
查看xbc5620924的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-05-05 17:31
全看
|
小
中
大
深井泵 45KW 電纜配幾平方的 急。。。! 控制柜到泵距離850米 打聽一下最少都要用120平方的 需要做過這方面的證實
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新編輯 ]
分享
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
446 個
工控威望:
414 點
下載積分:
2444 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間:
2007-07-06
最后登錄:
2025-07-24
查看bogegongkong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-05-05 18:30
全看
|
小
中
大
這麼遠的距離要考慮電壓降,35平的太小。45KW 850米,電壓降粗算一下大概為30多V。如果要把電壓降控制在5%內20V左右,最小50平,最好70平。
以上個人意見,LZ參考。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(wslok) 這個壓降值怎么算出的? ..
熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377