最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。
昆侖通態解密,Q系列運動模塊,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,臺達DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,匯川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手機13959970662 ,www.qzlygk.com
分享
phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
228 個
工控威望:
382 點
下載積分:
791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2009-03-26
最后登錄:
2024-01-19
查看phrame的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-12-12 16:23
全看
|
小
中
大
我覺得也是接常閉好
1、斷線時可以有效檢測
2、從動作的時間上看,常閉點的脫離比常開點的閉合在時間上要短一點
3、安全等級上,最好加安全繼電器。使用輔助點進PLC,這樣就都解決了,老外的設備多是這么用。