最近看到一個控制電路急停按鈕用常開點接PLC輸入點,限位開關也用常開點接PLC輸入點。這個控制電路工作多年了,很正常,可總是覺得怪怪的,但說不出錯在哪里。大家議議。
昆侖通態解密,Q系列運動模塊,Q系PLC解密,S7-200 SMART解密,海泰克PWS-6XXX系列解密, MT6103ip/8070iE系列解密 FPXH GOT1000、GT11、GT12、GT32,臺達DOP-A57、DOP-B10屏,ES2,匯川HU1,HU2解密 QQ微信:1056748134 ,手機13959970662 ,www.qzlygk.com
分享
slik
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
917 個
工控威望:
1188 點
下載積分:
5900 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間:
2008-06-01
最后登錄:
2025-07-21
查看slik的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-05-21 23:51
全看
|
小
中
大
接常開不可以,按照嚴格的急停保護用法的定義,線路應該是能夠不依賴于程序而當緊急情況發生時,能夠獨立的可靠地切斷電源供應,使其運動立即停止。 所以大設備或工程的急停系統都是一套獨立于程序的“硬”電路系統, 但小機臺也可以使用程序來控制使其急停。但必須是使用常閉觸點!
試想想,如果使用常開的話,當線路的某一局部存在開路,而急停不常使用人員不知的情況下,當真正的緊急情況發生時,那么怎么能使plc觸發來進行緊急停止動作呢? 而如果是使用常閉,那么外部電路的異常情況就可以及時發現!這是他們兩者的區別!
分享
slik
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
917 個
工控威望:
1188 點
下載積分:
5900 分
在線時間: 546(小時)
注冊時間:
2008-06-01
最后登錄:
2025-07-21
查看slik的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-10-21 18:02
全看
|
小
中
大
嚴格意義何從安全角度來講,急停和光幕等起安全控制作用的電路都應接成常閉的,當然對PLC內部編程來講,接成常開常閉都無所謂,但你想想,倘若控制線斷路的話,常閉就可以檢測出來,而常開永遠無法獲知!