請問各位,不用定位模塊,直接用PLC控制伺服,控制要求是在位置模式時,機器行走位置到一半的時候按下停止,當重新啟動時能接著把剩下的距離運行完成,怎么才能做到?急急急急。。。。。。。。。。。。。
分享
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1787 個
工控威望:
5348 點
下載積分:
21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2009-07-21
最后登錄:
2025-07-29
查看匯榮鋁業的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-04-30 13:52
全看
|
小
中
大
在暫停脈沖輸出這塊,臺達的PLC就不錯,它有個M1334輔助繼電器就是暫停脈沖輸出用的,M1334被驅動時脈沖個數會保持在寄存器內,釋放M1334,PLC會在原來停止時的脈沖數基礎上繼續發完沒有輸出的脈沖數。