三相四線 N線斷開或不斷開 請教
上一主題
下一主題
thor206400
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
12 個
工控威望:
182 點
下載積分:
468 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2008-10-18
最后登錄:
2025-02-25
查看thor206400的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-04-26 09:58
全看
|
小
中
大
三相 四線 主線路 當主開關關斷時 什么情況下N線該斷開 什么情況不需斷開 請有大蝦們 賜教。。。。
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-04-26 10:11
全看
|
小
中
大
當負載為三相負載時允許斷開,當單相負載時嚴禁斷開N線。
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-04-26 12:42
全看
|
小
中
大
應該這樣理解:線電壓=相線之間的電壓。相電壓=每相與N之間的電壓。
如果在使用單相負載時取消了N線,則回路電壓就產生轉變。即線電壓=二相負載串聯。如:線電壓=380V的電源上接相同阻值的負載,則他們所工作的電壓為190V。如果所接負載阻值不同,則工作的電壓也不同。所以在使用單相負載的場所,嚴禁斷開N線。