求救 本人現在手里在做一個很簡單的控制 用QD75P1控制一個軸的往復運動 用的是速度+位置控制
JOG設置沒有問題 就是OPR找原點的時候長期報錯 代碼一直是524 求教是不是近狗點后的位移量設置錯誤了?
分享
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1470 個
工控威望:
1376 點
下載積分:
3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間:
2007-05-31
最后登錄:
2023-11-27
查看daizhi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-02-28 10:17
全看
|
小
中
大
524 控制系統設置出錯
• 控制系統設置值在指定極限之外。
• 當要連續執行連續定位控制或連續
路徑控制時,控制軸數與先前的數
據不同。
• OPR、快速OPR 或速度-位置或位
置-速度切換控制均是以無線模式進
行的。
• NOP 指令設置成定位數據編號600
的控制系統。
分享
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1470 個
工控威望:
1376 點
下載積分:
3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間:
2007-05-31
最后登錄:
2023-11-27
查看daizhi的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-02-28 10:18
全看
|
小
中
大
出錯時的運行狀態
運行期間:
系統以具體參數2 突然停
止選擇(停止組3)的設
置(減速停止/突然停止)
停止。
(注意減速停止只在手動脈沖發生器
運行期間發生。)