FX1SPLC中,COM內部接的是負極,可接的傳感器是NPN
上一主題
下一主題
mdayan
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
115 個
工控威望:
331 點
下載積分:
1108 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間:
2009-05-19
最后登錄:
2018-10-30
查看mdayan的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-04-23 11:24
全看
|
小
中
大
俗話說,COM接的是負極,接PNP傳感器。COM接的是正極,接NPN傳感器?稍贔X1SPLC中,COM內部接的是負極,可接的傳感器是NPN,這是為什么啊。請教各位。
分享
z00436
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
110 個
工控威望:
249 點
下載積分:
637 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間:
2009-11-25
最后登錄:
2024-12-20
查看z00436的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-04-26 09:49
全看
|
小
中
大
FX1S輸入COM端接外部直流24伏電源負極。前段時間機器光電開關有時不穩定,我的電工主管堅持要把COM端接正極,最后光電開關,接近開關全部壞了。本來內部電源已經接正極了,再用外部電源接正極,就相當于接光電開關加了48伏電源。郁悶啊,在別人手底下做事。