發表于: 2011-04-23 09:41
全看
|
小
中
大
小弟用的是ALPHA5000系列變頻器,V1.10 ;目前接入一個壓力傳感器,是4-20mA信號的,正極接24V+,負極接在AI1上;端口X1定義為FWD,X1與COM口外接一個繼電器來控制正轉運行輸出與否;PLC端口與24V短接
這樣接上之后水泵不轉,變頻器沒有輸出電壓,為什么呢?感覺上設定的都差不多了,是接線錯了還是遺漏了哪個個項?請高手指點一下,很急,坐等
分享
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
313 個
工控威望:
542 點
下載積分:
2495 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間:
2011-04-03
最后登錄:
2025-05-11
查看lu831226的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-04-23 13:13
全看
|
小
中
大
不是很清楚,能否傳圖上來!!
QQ32135553
分享
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
313 個
工控威望:
542 點
下載積分:
2495 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間:
2011-04-03
最后登錄:
2025-05-11
查看lu831226的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-04-24 10:52
全看
|
小
中
大
你有沒有把模擬輸入信號的開關撥到電流位置呢,默認是輸入的電壓哦!!