是這樣的,假設一臺設備,現在位置是10米,我設置它為15米,也就是還要升高5米,如果現在高度是19米,也就是還要降低4米,是正反轉的那種,有5根線,電源與ABC三相,但我們只用AB兩相,就是假如高度增加數值越小就把AB換個相,編碼器是每轉一圈發出600個脈沖,螺距為7公分,也就是轉一圈升高或降低7公分,我的程序是先計算出脈沖總的有多少個
LD X1 0UT C251 ( X1接編碼器A相)
LD M8012 MOVP C2 D20 (把編碼器收到的脈沖放到D20中)
MOVP K7 D21
MOVP K600 D22
MULP D21 D20 D24
DIVP D24 D22 D25
(升高或者降低的高度等于螺距*總脈沖數/每一圈的脈沖數
不知道這個程序是否正確,還有怎么知道是正轉或者反轉,假如正轉是計A相的脈沖,把反轉是不是就計B相的脈沖,編碼器的A接X1 B接X2
希望大家有知道的可以寫一段程序過來,小女子再次感謝大家了
分享
akang8612
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
389 個
工控威望:
420 點
下載積分:
3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間:
2011-10-14
最后登錄:
2024-07-23
查看akang8612的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-04-18 21:28
全看
|
小
中
大
要是用西門子的就方便了,,,,,你的程序可以的,A接X1,B接X2就可以了,方向編碼器內部定好的
還有你A,B換相是什么意思???????????
正轉的時候高速計數器是加,,,反之為減,,,,,,,,,,
你只要把讀到的當前值與設定值比較來控制電機的正反轉就可以了!!!!!!!!!