綜合討論
請教工控高手一個順序啟動的問題
上一主題
下一主題
人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
299 個
工控威望:
467 點
下載積分:
8136 分
在線時間: 768(小時)
注冊時間:
2010-09-26
最后登錄:
2025-05-02
查看人生如夢的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-04-18 15:44
全看
|
小
中
大
在plc上就三個輸入點和兩個輸出點。能否實現這樣的控制,比如按一下按鈕,第一臺電機啟動運行,經過10秒后第二臺電機自動啟動運行,再經過10秒后第三臺電機自動啟動運行,然后經過5秒后三臺電機同時斷電停止。請教高手兩個輸出點能實現嗎?
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-04-20 12:57
全看
|
小
中
大
可以實現。其實是用一個輸出接口(Y0)控制一臺電機的輸出(后面的二臺電機控制電源接于第一臺接觸器下端,或者利用輔助觸點)依次類推。(Y1)作為下面的啟動信號,樓主你是在考量大家了。方式無非是把簡單的邏輯控制移動到外部控制,也就是大家所說的不用PLC控制一樣。這種控制方式沒有實際意義。