電機啟動的問題
上一主題
下一主題
yyy313
大樹
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
181 個
工控威望:
277 點
下載積分:
2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間:
2009-10-19
最后登錄:
2013-03-12
查看yyy313的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-04-17 18:50
全看
|
小
中
大
鍋爐鼓風機電機,15KW, 直接啟動,熱繼電器整定電流等于電機額定電流。因啟動時間長,啟動電流大,往往在啟動時熱繼電器誤動作而跳閘。(電機和線路及鼓風機絕對無問題)
應該怎么辦才好呢?
分享
狂學plc
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
72 個
工控威望:
217 點
下載積分:
465 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2008-08-12
最后登錄:
2023-02-26
查看狂學plc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-04-17 21:31
全看
|
小
中
大
15KW,這么大的電動機,用星三角降壓啟動,或者用變頻器軟啟動
建議不要直接啟動,對電網的干擾也挺大,對馬達自身的壽命也不好!