我用的放大器是MR-J3-10B
電源是單相的
但是連接出來的是L1 L2
我就按照這個將它連接到了三相電源的L1 L2上
顯示033 接著就燒的冒煙了
請問這樣該如何修了再用啊
我那樣連接是不是該改成L1連接到L1 L2連接到N上啊
分享
木獬
花看堪折直須折,莫待無花空折枝。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
278 個
工控威望:
433 點
下載積分:
6037 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間:
2010-09-13
最后登錄:
2025-07-26
查看木獬的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-04-12 13:18
全看
|
小
中
大
具體沒拆過,電壓搞錯了,L1和L2接220