幫我看看這個程序,為什么狀態s20轉移到s21后,狀態s20不能復位呢?順控指令不是一個狀態轉移到另一狀態,前一狀態自動復位嗎?難道還要用rst s20來復位嗎?
分享
向往人生
上海振黔自動化控制設備有限公司
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
176 個
工控威望:
3259 點
下載積分:
3131 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間:
2006-08-17
最后登錄:
2020-04-15
查看向往人生的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-02-21 18:15
全看
|
小
中
大
你這種情況是把S當普通的中間繼電器用.如果要達到你想要的效果
要有
STL S20
STL S21
這樣的字樣,最后還要加RET
建議您多看下編程手冊
本帖最近評分記錄:
威望:+1(zyfzxh) 熱心助人