幫我看看這個程序,為什么狀態s20轉移到s21后,狀態s20不能復位呢?順控指令不是一個狀態轉移到另一狀態,前一狀態自動復位嗎?難道還要用rst s20來復位嗎?
分享
yangjunhua
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yangjunhua的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-02-21 15:04
全看
|
小
中
大
等待的滋味真不好受呀,有高人指點一下吧!謝謝
分享
yangjunhua
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yangjunhua的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-02-21 15:26
全看
|
小
中
大
圖片:
謝謝bu508,我剛改了一下,可以了,格式不對,不能直接用線圈s20驅動,要用stl s20才可以!問題已解決,但不是太明白!
分享
yangjunhua
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yangjunhua的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-02-22 09:28
全看
|
小
中
大
圖片:
我照手冊上與下的程序,在模擬時還是不能實現!大家看看到底是怎么回事?最后的RET還是要直接與母線連接才可輸入。
分享
yangjunhua
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yangjunhua的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2008-02-22 09:45
全看
|
小
中
大
我個人認為是手冊上介紹有問題,不能采用這種方法編程,應該只能用STL s20不能用類似線圈一樣驅動s20!否剛要在下一狀態結束時用rst s20才可!有高手指點一下,我說的對不對?最好在真正仿真后再說,不能聽信手冊!
分享
yangjunhua
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yangjunhua的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2008-02-22 11:50
全看
|
小
中
大
呵呵,順控是可以的,但是這種方法我看不行,這是手冊上與的呀,但如果用stl s20的話是不用rst s20的!望高手過來幫幫忙吧,謝謝!
分享
yangjunhua
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yangjunhua的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2008-03-05 16:41
全看
|
小
中
大
我是用GX Developer編寫的程序,因該是將步繼電器S作為普通內部繼電器
使了。非要另加復位指令才行.