關于負線輸出的接近開關???、
上一主題
下一主題
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
264 個
工控威望:
391 點
下載積分:
1147 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間:
2011-01-01
最后登錄:
2025-03-05
查看jiangzhuang的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-04-06 20:29
全看
|
小
中
大
今天在修一臺設備時!整整修了幾個小時!我們常用的常閉《常開》大多都是輸出+24V,(頭一回遇到個輸出0V的接近開關),換上后設備還是不能正常工作,拆掉信號線對負電源量(無論用鐵塊擋或不擋)依舊沒有+24V輸出,還以為接近開關出廠就是個壞的、就在領個裝上問題依舊(因為倉庫M12口徑的都是這一種、沒得選擇,再說這么多不可能都是壞的吧!拿到電氣室慢慢的琢磨,送電用萬用表一個個的量!發現接近開關是開-斷0V電源的(當有鐵塊擋上時就輸出0V,沒有鐵塊的時候就沒有輸出)可以判斷是常開0V輸出~~~而PLC是+24V輸入采集信號————兩者完全牛頭不對馬嘴!就用了用中繼切換下!將繼電器的線圈一端輸入+24V的電源,另一端接入接近開關的信號線!繼電器的“常開”觸點接入+24V電源在送到PLC。!哈哈萬事大吉!一切都OK了!在這把型號發上來CONTRINEX790429C
DW-AS-611-M12 大伙都說說用到過此類的接近開關?
[ 此帖被jiangzhuang在2011-08-24 18:06重新編輯 ]
分享
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
345 個
工控威望:
509 點
下載積分:
3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間:
2008-04-22
最后登錄:
2024-12-02
查看冰糖的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-04-07 00:04
全看
|
小
中
大
呵呵,一般歐美PLC喜歡用源型輸入,日系PLC喜歡用漏性輸入,對應的開關輸出就要選擇PNP和NPN
樓主留言:
熱心助人
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(jiangzhuang) 熱心助人
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322