UG330H-SS4溫度顯示問題
上一主題
下一主題
wanwuhui
男人好色跟女人愛美一樣,天生的!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
97 個
工控威望:
229 點
下載積分:
747 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間:
2007-10-25
最后登錄:
2025-04-11
查看wanwuhui的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-04-03 14:37
全看
|
小
中
大
我司有臺機器用UG330H-SS4觸摸屏加5個PXR4的溫控器控制溫度,以前用的非常好,可是今天出現觸摸屏上的溫度指示無法顯示的問題,應該是RS-485通訊的問題,連線我換了,不顯示,只連接一個溫控器,仍然不顯示,觸摸屏程序加密,無法讀取,請教一下如何判斷故障到底出現在什么地方呢?
[url=http://bbs.zggs.gov.cn/forumdisplay.php?fid=49&page=1][color=red]更多精彩請點擊←[/color][/url]
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11508 分
在線時間: 9721(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-23
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-04-03 16:17
全看
|
小
中
大
或許是你的POD的RS485/422芯片問題,你可以將通訊的RD與SD短接,用以測試RS422/485回路是否正常,如果在系統菜單中的通訊測試失敗,那么你需要返修你的POD。