公司有兩個發電機組,一個是100千瓦的,是好多年前買的,后來不夠用了,就買了臺200千瓦的,現在由于設備增加單個發電又不夠用了,不知兩臺發電機能不能并網發電,如果能并的話,是不是注意什么,添加不添加其他設備。
郵箱Lincyzj@163.com
分享
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
611 個
工控威望:
1067 點
下載積分:
10234 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間:
2008-11-19
最后登錄:
2013-02-22
查看liuxianhua的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-04-03 08:36
全看
|
小
中
大
引用
引用第1樓suuy79于2011-04-02 22:32發表的 :
并網條件:
1、容量相差不能大于1/3,最好一樣
2、電壓級別必須一樣
3、頻率相差率5%
如果可以的話:
.......
頻率相差率5%行嗎?好象應該是0.5%吧?