用一交流變壓器把220V變成6.3V再接上整流橋變出來的直流電怎么是70V的呢?
整流橋不就是交流變直流么怎么會把電壓升高了呢?
換了3個好的都是這樣?
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(hswangliqun) 優秀文章
分享
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1240 個
工控威望:
2873 點
下載積分:
21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間:
2008-06-16
最后登錄:
2025-05-17
查看回憶依然最美的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-04-01 13:16
全看
|
小
中
大
正,F象!是樓主測量有問題,整流電路往往存有諧波,會影響儀表的測量精度,帶上負載再量就會正常!接電磁離合器這種類型的負載,不需要加電容濾波,整流后直接使用即可!沒有任何問題!