請教——關于電流互感器與配套用的電流表。
上一主題
下一主題
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1557 個
工控威望:
1438 點
下載積分:
22806 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間:
2007-12-26
最后登錄:
2024-05-05
查看再見理想的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-03-30 07:25
全看
|
小
中
大
有一個加熱的負載,兩相電源380V,其中一條導線直穿(一匝)電流互感器。
現在是電流互感器是30/5的與它配套用的交流(指針)電流表是30/5的。
后用鉗流表測得穿互感器的導線工作時電流是20A,可是在電流表上指示是5A。
這個比值好像不太對吧~~!
然后我分別測了電流互感器一次測、二次測、電流表接線柱以及表盤指示。
分別是20A、1.5A、1.1A,表盤指示是5A。
這些數據好像是不對吧~!
請各位指點~!~!
[img]Http://www.wentianyingyuan.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
分享
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
359 個
工控威望:
676 點
下載積分:
7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2010-03-16
最后登錄:
2019-04-15
查看etdssdabb的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-03-30 09:06
全看
|
小
中
大
根據你所說互感器和電流表是完全匹配的,問題可能出在互感器或者表上,如果測得電流表的接線柱為5A,那么表的顯示應為30A。電流互感器實際就是變流器,和變壓器的原理一樣。
[ 此帖被etdssdabb在2011-03-30 09:13重新編輯 ]
分享
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
359 個
工控威望:
676 點
下載積分:
7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間:
2010-03-16
最后登錄:
2019-04-15
查看etdssdabb的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-03-31 10:09
全看
|
小
中
大
互感器的接線有方向的,一次回路由L1進,L2出。那么二次側的K1是頭,K2是尾。反之K2是頭。尾必須接地。又互感器比較大測量的電流小,就需要在互感器上繞幾圈。如600/5直通是600/5,繞一圈300/5,繞兩圈是150/5以此類推。