大家好
誰知道三菱PLC那個回原指令,并沒有指定方向,難道伺服知道,
用DDRVA行走一定個數脈沖后,再用用DZRN回原點,并不能到原來的點,是怎么回事,
論壇沒有這個問題的詳解
多身指教,
分享
amwyd
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
13 個
工控威望:
140 點
下載積分:
530 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間:
2010-08-31
最后登錄:
2021-04-09
查看amwyd的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-03-29 08:49
全看
|
小
中
大
絕對位置控制時,如果你當前的位置是1000,你給的脈沖數是600,就反轉1000-600=400個脈沖數。你給的脈沖是2200,就正轉2200-1000=1200個脈沖數。
正轉:你給的脈沖數大于當前位置。
反轉:你給的脈沖數小于當前位置。
回原點,ZRN指令只能反轉,直到遇到近點狗。
DSZR(FX3U FX3G)有近點狗搜索功能。先反轉如果是先到近點狗,就完成回原點。如果先到反向極限開關,再正轉,找近點狗。
[ 此帖被amwyd在2011-03-29 09:09重新編輯 ]