各位大蝦好
小弟初學plc 遇到個問題 在使用 三菱4AD-PT模塊時, 采用了pt100三線制 熱電阻
編好程序后 #29 b10 報錯1024 說是數字范圍錯誤,模擬輸入值超出指定范圍。 D0內實際顯示置為 -1888
請問 是否是pt100傳感器有問題,或是其他問題 請指教!
分享
yangyongwin
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yangyongwin的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-03-29 08:32
全看
|
小
中
大
謝謝大家的意見 問題找到了 是買來的PT100 感應器 問題 溫度范圍太大了 后來去買了個 -200+420度的 接上去問題解決了。