各位大蝦好
小弟初學plc 遇到個問題 在使用 三菱4AD-PT模塊時, 采用了pt100三線制 熱電阻
編好程序后 #29 b10 報錯1024 說是數字范圍錯誤,模擬輸入值超出指定范圍。 D0內實際顯示置為 -1888
請問 是否是pt100傳感器有問題,或是其他問題 請指教!
分享
281979349lay
學習學習
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
136 個
工控威望:
1310 點
下載積分:
670 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間:
2011-03-19
最后登錄:
2024-12-14
查看281979349lay的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-03-28 20:04
全看
|
小
中
大
你好,你的DO中是-1888的話,就不是PT100的問題,因為4AD-PT的數字輸出范圍是-1000到6000也就是說它的溫度范圍是-100度到正的600度之間,而你現在D0中是-1888是超出了它的測溫范圍