用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
請教關于三菱4AD模塊使用問題
上一主題
下一主題
yangyongwin
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yangyongwin的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-03-28 16:11
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
各位大蝦好
小弟初學plc 遇到個問題 在使用 三菱4AD-PT模塊時, 采用了pt100三線制 熱電阻
編好程序后 #29 b10 報錯1024 說是數字范圍錯誤,模擬輸入值超出指定范圍。 D0內實際顯示置為 -1888
請問 是否是pt100傳感器有問題,或是其他問題 請指教!
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1121 個
工控威望:
1474 點
下載積分:
1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間:
2010-03-01
最后登錄:
2025-04-28
查看wu32u2的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-03-28 16:32
全看
|
小
中
大
沒用過。。。不過很關注
成功的路上需要幫助
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
請教關于三菱4AD模塊使用問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院